整定计算怎么样?
〖A〗、图1为110kv地区电网的一部分,现整定1001支路,以1004支路做为被配支路,在计算分支系数或与高频配合的零序电流时,需要考虑这样的运行方式:轮停1003支路和1005支路,同时考虑1004支路相继动作。
〖B〗、整定方法:直接设定一个固定的时间值T-set。优点:原理简单,实现容易,整定计算相对直接,上下级保护配合的时间级差计算清晰。缺点:对于靠近电源侧的大短路电流,动作时间可能过长,不利于快速切除严重故障;对于远离电源侧的小短路电流,动作时间可能过短,不利于选择性。
〖C〗、额定电流In等于1800除以5再除以根号3,计算结果为99安培。在投运单组电容器时,应按照5倍额定电流考虑涌流,因此涌流电流大约是495安培。过流保护的整定值设置为额定电流的3倍,即99乘以3等于129安培。为了避开涌流时间,整定时限建议为0.3至0.5秒。
〖D〗、低压框架断路器的保护值整定计算相对简单,但同样需要精确的参数选择。以变压器低压侧计算电流Ieb为基准,长延时Izd1的计算公式为Izd1=Kzd1*Ieb,其中Kzd1为长延时脱扣器的可靠系数,通常取1。时限则为60S。
〖E〗、最简单来说,整定计算就是计算故障时的电气量。当发生故障时,电网设备故障电气量达到整定值,那么保护就动作。
〖F〗、整定值计算公式为:IDZ=KKIE。其中,各参数的含义如下:IDZ:表示整定值,即保护装置在特定条件下应当动作的电流值。KK:为可靠系数,其取值范围为3~5。可靠系数用于确保保护装置在电力系统发生故障时能够可靠动作,避免因故障电流过小而导致保护装置拒动。